Hệ thống chống sét là 1 trong các hệ thống an toàn quan trọng trong những tòa nhà hiện tại. Đo điện trở đất (hay còn gọi là điện trở tiếp địa, điện trở chống sét) là biện pháp kiểm tra khả năng phóng - truyền điện (sét) của hệ thống. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về bí quyết đo điện trở đất như thế nào. Tiêu chuẩn đo điện trở đất Nhiều người đã từng nghe hoặc đã biết về đo điện trở chống sét, không những thế chẳng hề ai cũng biết về tiêu chuẩn đo lường được vận dụng trong thứ tự này. Theo những thông báo mới nhất hiện nay, đo điện trở tiếp địa vận dụng tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn điện trở nối đất này ứng dụng cho gần như những vật dụng điện xoay chiều mang điện áp lớn hơn 42V và 1 chiều với điện áp to hơn 110V và quy định những đề xuất đối với nối đất và nối không. Các thuật ngữ được tiêu dùng trong tiêu chuẩn này thích hợp với thuật ngữ trong tiêu chuẩn TCVN 3256- 1979 và thuật ngữ trong phụ lục 1 của tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này thay thế cho QPVN 13- 78. >>> Xem thêm tại: https://sgvietnam.vn/vn/cach-do-dien-tro-tiep-dia-chong-set.html Phương pháp đo điện trở đất như thế nào? Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách thức đo điện trở đất đơn giản nhất. Sở hữu bí quyết đo điện trở tiếp địa này, bạn nên dùng các dòng máy đo điện trở đất tiêu dùng trong Dự án vun đắp để đạt độ chuẩn xác cao nhất. Bước 1: rà soát điện áp PIN Trước khi tiến hành đo cần kiểm tra điện áp PIN của trang bị đo. Cách thức thực hành như sau: Xoay công tắc tới vị trí “BATT. CHECK”. Ấn và giữ nút “PRESS lớn TEST” để kiểm tra điện áp Pin. Để máy hoạt động chuẩn xác thì kim trên đồng hồ phải nằm trong khoảng “BATT. GOOD”, ví dụ không cần thay PIN mới để tiếp tục làm cho việc. Bước 2: Đấu nối những dây nối Cắm 2 cọc bổ trợ như sau: Cọc 1 cách điểm đo 5~10m, cọc 2 phương pháp cọc 1 trong khoảng 5~10m. Dây màu xanh (Green) dài 5m kẹp vào điểm đo. Dây màu vàng (Yellow) dài 10m, dây màu đỏ(red) dài 20m kẹp vào cọc 1 và cọc 2 sao cho phù hợp có chiều dài của dây. Bước 3: rà soát điện áp của tổ đất cần rà soát Bật công tắc đến vị trí “EARTH VOLTAGE” và ấn nút “PRESS lớn TEST” để rà soát điện áp đất. Để kết quả đo được chính xác thì điện áp đất không được to hơn 10V. Bước 4: kiểm tra điện trở đất Trước nhất ta bật công tắc tới vị trí x100Ω để rà soát điện trở đất. Ví dụ điện trở quá cao (>1200Ω) thì đèn OK sẽ không sáng, khi đấy ta cần kiểm tra lại các đầu đấu nối. Ví dụ điện trở nhỏ, kim đồng hồ sẽ gần như chơi nhích khỏi vạch "0" thì ta bật công tắc đến vị trí x10Ω hoặc x1Ω sao cho phù hợp để với thể dễ đọc được trị số điện trở trên đồng hồ. Bước 5: Tìm hiểu kết quả đo Điện trở nối đất được Đánh giá theo tiêu chuẩn quy định, thường ngày lưới 110 kV trở lên có dòng chạm đất lớn hơn 500 A thì Rnđ £ 0,5 W. Lưới trung áp sở hữu công suất £ 1000 kVA thì Rnđ £ 4 W. Cột điện Rnđ £ 10 W. Không những thế còn phụ thuộc vào mật độ dân cư tại vùng ấy, điện trở suất của đất,... Để đo điện trở tiếp địa 1 bí quyết chuẩn xác bạn cần sự tương trợ của các mẫu máy đo điện trở tiếp địa chuyên dụng, sở hữu độ chuẩn xác cao. Vì thế, bạn với thể tham khảo 1 số gợi ý dưới đây của chúng tôi. Sở hữu những thông tin chúng tôi đã phân phối, kỳ vọng mang thể giúp bạn đọc hiểu thêm phần nào về trật tự đo điện trở nối đất. Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm đồng hồ vạn năng, phương tiện đo điện… hãy truy hỏi cập ngay SG Việt Nam.