    Hệ thống thông gió tầng hầm là gì:

    1.Vai trò của hệ thống thông gió tầng hầm một trong những yêu cầu đề xuất khi ngoài mặt M&E cho nhà cao tầng . có tầng hầm xây theo kiểu bán hầm thì có thể thông gió trùng hợp, không những thế các khu vực không thể thông gió thiên nhiên mang thể phải dùng thông gió cưỡng dâm. Đảm bảo an toàn cần lao và sinh hoạt cho mọi người.




    [​IMG]



    hệ thống thông gió tầng hầm phân phối cả 2 bí quyết là hút gió thải tầng hầm và cấp gió tươi cho tầng hầm tuỳ vào điều kiện thông gió có thể thêm phần cấp gió tươi để đảm bảo đủ oxi cho người.

    kiểu dáng hệ thống thông gió tầng hầm thế nào thì đạt hiệu quả: Lưu lượng thông gió phải đủ để hút hết khói xe, bụi bẩn, mùi ra khỏi khu vực hầm và tạo chênh áp để thông gió khi không hoặc hiếp dâm cấp gió tươi.

    2. các bước tính toán hệ thống thông gió tầng hầm

    B1: Tìm hiểu tầng hầm, chọn phương án ngoại hình (thông gió bỗng nhiên, cưỡng hiếp,jetfan,...)
    B2:Thiết kế hệ thống , bố trí vị trí trang bị.
    B3:Tính toán lưu lượng gió và cột áp tổn thất.
    B4: Dựa trên tham số tính được , tuyển lựa những kiểu thiết bị thích hợp. Ví dụ: chọn quạt li tâm hay hướng trục,..


    Về chọn quạt hệ thống thông gió tầng hầm:


    Để chọn quạt hợp lý cần kết hợp giữa người mẫu mã và nhà cung cấp:


    Người mẫu mã cần biết các gì về hệ thống thông gió tầng hầm:

    Tính được lưu lượng và cột áp mỗi quạt .
    Chọn ví trí xếp đặt quạt hợp lý .
    Nắm được kích thước phòng quạt và chiều cao thông thoáng tầng hầm cho phép.
    Xác định quạt sẽ được treo hay đặt sàn .
    Nắm được độ ồn tối đa khu vực tầng hầm cho phép.
    với bắt buộc chống cháy cho quạt không.
    Ngân quỹ dành cho hạng mục tầng hầm.
    Đặc điểm nguồn điện cấp
    Xác định rõ các trang bị hoặc hệ thống sẽ được kết nối có quạt như biến tần, hệ thống BMS, hệ thống dò CO,..

    Người trả lời hoặc cung cấp thiết bị cần cho hệ thống thông gió tầng hầm:

    Tra kĩ những thông tin ở trên mang người kiểu dáng hệ thống thông gió tầng hầm.
    bắt buộc tiêu dùng loại quạt phù hợp: như kích thước đáp ứng , độ ồn đáp ứng, hiệu suất phải chăng nhất,...
    ví như thấy những tham số kiểu dáng ko thực tiễn thì sở hữu thể yêu cầu người bề ngoài tính toán tình nhân trí lại. ví dụ có thể tính toán lưu lượng một quạt quá lớn -> kích thước quạt lớn-> ko đủ không gian lắp đặt.

    Tính toán chi phí có phù hợp có ngân quỹ cho phép không. ví như ko với thể đổi thay chũng dòng quạt.

    3. cách thức xác định lưu lượng quạt thông gió cho he thong thong gio tầng hầm

    Để xác định lưu lượng thông gió tầng hầm khá dễ .Trước tiên chọn bội số tuần hoàn ( Số lần bàn luận ko khí trong một giờ ) thường nhật đối sở hữu tầng hầm bội số trong khoảng 6-7 lần .
    tỉ dụ hầm với diện tích 1000 m2 chiều cao 3 mét thì lưu lượng quạt hút cần phải có = 1000x3x6=18,000 m3/h . có được lưu lượng rồi thì tuỳ vào bề ngoài ống gió tính ra tổn thất áp suất.
    Tổn thất áp suất trên đường ống gió thẳng là 1 Pa/mét , sau chậm triển khai tra bảng tổn thất áp suất theo tiêu chuẩn Smacna hoặc BS sẽ mua ra tổn thất áp suất co, phới , lượn, miệng gió. cộng hết vào rồi nhân cho hệ số an toàn 1.2 lần nữa là xong.









    [​IMG]



    lúc chọn quạt cho tầng hầm cần chú ý là chọn một hay 2 tốc độ mang yêu cầu chống cháy hay ko vì nó còn can hệ tới nghiệm thu và kết nối có hệ thống PCCC.

    4. 1 số tiêu chuẩn cho hệ thống thông gió tầng hầm:

    - Tiêu chuẩn Singapor CP 13 được sử dụng hơi nhiều.
    - TCVN -5687 xuất bản năm 1992 cập nhật bảng mới năm 2010
    - TCVN-232 1999 Thông gió,chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu
    - Tiêu chuẩn Ashare.
     